  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14-Ekim-2009 Saat 10:19

Merhaba,

 
1800W LİNE Model Isıtıcı için Elelektrik Sarfiyatı aşağıdaki gibidir;
 
    Güç değeri   Bir saat boyunca çalışması durumunda enerji maliyeti
1 saat  1 1800 W   0,36 TL
1,8 kW
5 saat 5 9000 W 1,8 TL 
9 kW
10 saat 10 18000 W 3,6 TL
18 kW
24 saat 24 43200 W 8,64 TL 
43,2 kW
Yukarı Dön
lahilama Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 15-Ekim-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 2
  Alıntı lahilama Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15-Ekim-2009 Saat 14:34
15 metre kare odamıza bi tane ufo almayı dusunuyoruz hangi türü önerirsiniz ve de elektrik tuketimi hakkında detaylı bi bilgi verir misiniz?
Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15-Ekim-2009 Saat 17:11
15 m² lik odanızda STAR 1400W Sizin kullanım ihtiyacınızı karşılayacaktır.
aşağıda 1400W UFO Isıtıcının enerji maliyet analizini görebilirsiniz;
 
          Güç değeri   Bir saat boyunca çalışması durumunda enerji maliyeti
1 saat  1 1400 W   0,28 TL
1,4 kW
5 saat 5 7000 W 1,4 TL 
7 kW
10 saat 10 14000 W 2,8 TL
14 kW
24 saat 24 33600 W 6,72 TL 
33,6 kW
Yukarı Dön
gercekten Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 30-Ekim-2009
Konum: avukat
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1
  Alıntı gercekten Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30-Ekim-2009 Saat 14:06
Çok güzel açıklamalar ama bu veriler son kademe ayarlarına göre midir?  Çünkü bende ufo star1400  lük aldım 14 m2 lik çocuk odası için.24 saat hiç durmadan yani son kadesinde yansa ne yakar acaba ?
Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30-Ekim-2009 Saat 14:25
Orjinalini yazan: gercekten

Çok güzel açıklamalar ama bu veriler son kademe ayarlarına göre midir?  Çünkü bende ufo star1400  lük aldım 14 m2 lik çocuk odası için.24 saat hiç durmadan yani son kadesinde yansa ne yakar acaba ?
 
Bu veriler son kademe dahil çalıştırma kapasitesinde olan enerji sarfiyat ve elektrik tüketimi miktarlarıdır.
 
Bilginize...
Yukarı Dön
nihat.koc Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 01-Kasım-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1
  Alıntı nihat.koc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01-Kasım-2009 Saat 12:10
ufo s 18 class I 1800 - 2000 w 5 kademeli ufom war.
kademelerine göre  saatte ne kadar elektrik sarfiyatı olur acaba ???? watt yada kw olarak deilde lira olarak söylersenız çok memnun olurum teşekkurler şimdıden
Yukarı Dön
bhdr_bydr Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 01-Kasım-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1
  Alıntı bhdr_bydr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01-Kasım-2009 Saat 15:41
iyi günler ufo star ve ufo line arasındaki fark ne acaba? özelliklerine baktım aynısı yazıyor ama fiyatları baya farklı hangisi daha iyi??
Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02-Kasım-2009 Saat 09:29

UFO Line ve Star model ısıtıcı cihazların  birbirinden farkları cihazların gövdelerinin renk farkı,

ısıtıcı cihaz filamentlerinde kullanılan direnç telinlerinin alaşımlarından kaynaklanan fark,

Filamentlerde kullanılan direnç telinlerinin alaşım farklılıklarıda ısıtıcı cihaz ömürlerinde değişkenlik yaratmaktadır.

Line modellerde  9000 saat, Star modellerde 6000 saat filament ömrü bulunmaktadır.

Dolayısıyla Line Modeller 4 yıl, Star modeller 3 yıl garanti kapsamındadır.

Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02-Kasım-2009 Saat 09:31
Orjinalini yazan: nihat.koc

ufo s 18 class I 1800 - 2000 w 5 kademeli ufom war.
kademelerine göre  saatte ne kadar elektrik sarfiyatı olur acaba ???? watt yada kw olarak deilde lira olarak söylersenız çok memnun olurum teşekkurler şimdıden
 
 
 
yukarıda 1800W için elektrik sarfiyat bedelleri tabloda hesaplandırılmıştır.
Yukarı Dön
nymph Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 03-Kasım-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1
  Alıntı nymph Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03-Kasım-2009 Saat 19:54
merhaba
benim star 1800 lük ufom var.1800 ve 2000 w harcıyormuş.ama ben bu kademelerini anlayamadım.herhalde 5.kademe 2000 oluyor, diğer kademelerde ne kadar yakıyor,bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim...
Yukarı Dön
lahilama Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 15-Ekim-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 2
  Alıntı lahilama Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03-Kasım-2009 Saat 22:42
iyi günler ufo line2300 ü bugün itibari ile aldım. ancak bunda oda sıcaklıgı belirli bir konuma gelince kendiliginden kapanma özelligi var mı? 
Yukarı Dön
drezin Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 04-Kasım-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 3
  Alıntı drezin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04-Kasım-2009 Saat 02:05
sayın yetkili benim sorum şöyle.  12 mt2 çocuk odası var. bu odayı 22 derece sıcaklıkta sürekli tutmak istiyorum. bu odadan aynı şartlarda 2 tane olsa. birine 1800 diğerine 3000 watlık ısıtıcı bağlasak. hangisinin aylık elektirik tüketimi fazla olur?
 
1800 watlık olan şartlara göre daha uzun süre çalışması gerekirken 3000 watlık olan daha çabuk ve daha kısa sürede odayı ısıtacak çalışma süresi daha kısa olacaktır.birim sürede 1800 watlık olana göre daha fazla yakacaktır.
 
hedef sıcaklık 22 derece olunca daha az çalışıp birim sürede fazla yakan 3000 watlık modelmi, yoksa daha uzun süre çalışıp birim sürede az yakan 1800 watlıkmı daha tasarrufllu olur ? böyle bir test yapıldımı hiç? vereceğiniz cevaba göre alışverişimi şekillendirmek istiyorum. şimdien teşekkürler. iyi çalışmalar.
Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04-Kasım-2009 Saat 08:34
Orjinalini yazan: nymph

merhaba
benim star 1800 lük ufom var.1800 ve 2000 w harcıyormuş.ama ben bu kademelerini anlayamadım.herhalde 5.kademe 2000 oluyor, diğer kademelerde ne kadar yakıyor,bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim...
 
 
 
Aldığınız ürün termostatlı ısıtıcılarımızdandır ve ortama göre gövde ısısından etkilenip kendini otomatik sıcaklık ayarında dengeleyecektir. Ortam istenilen sıcaklığa geldiğinde cihaz kendini beklemeye alıp, ortam soğumaya başladığında tekrar çalışma durumuna geçeçektir.
Isıtıcının son kademesi olan 5. kademede termostat çalışmaz, devamlı ısıtıcı çalışmaya devam edecektir, son kademede dahi 1800W'tır. 2000W a ulaşmaz.
 
1800W ısıtıcının elektrik sarfiyatını yukarıdaki tablodan  görebilirsiniz.
Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04-Kasım-2009 Saat 08:42
Orjinalini yazan: lahilama

iyi günler ufo line2300 ü bugün itibari ile aldım. ancak bunda oda sıcaklıgı belirli bir konuma gelince kendiliginden kapanma özelligi var mı? 
 
 
Isıtıcılarımızda sıcaklık derecelendirmesi bulunmamaktadır. Ortama koyacağınız derece ile istenilen ısıyı elde ettiğinizde ısıtıcınızı devamlı bulunduğu kademede çalıştırabilirsiniz.
örneğin; 2300W ısıtıcınızı çalıştırdığınızda ortamınızda, 1.kademede 23° sıcaklık elde edebiliyorsanız ısıtıcınız devamlı 1.kademede çalışabilir.
ısıtıcıda termostat bulunduğundan dolayı gövde ısısı ile yeterli sıcaklık ayarına geldiğinde kendini beklemeye alacaktır, ortam soğumaya başladığında gövde ısısı etkilenip tekrar kendini çalıştırmaya devam edecektir.
 
Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04-Kasım-2009 Saat 08:49
Orjinalini yazan: drezin

sayın yetkili benim sorum şöyle.  12 mt2 çocuk odası var. bu odayı 22 derece sıcaklıkta sürekli tutmak istiyorum. bu odadan aynı şartlarda 2 tane olsa. birine 1800 diğerine 3000 watlık ısıtıcı bağlasak. hangisinin aylık elektirik tüketimi fazla olur?
 
1800 watlık olan şartlara göre daha uzun süre çalışması gerekirken 3000 watlık olan daha çabuk ve daha kısa sürede odayı ısıtacak çalışma süresi daha kısa olacaktır.birim sürede 1800 watlık olana göre daha fazla yakacaktır.
 
hedef sıcaklık 22 derece olunca daha az çalışıp birim sürede fazla yakan 3000 watlık modelmi, yoksa daha uzun süre çalışıp birim sürede az yakan 1800 watlıkmı daha tasarrufllu olur ? böyle bir test yapıldımı hiç? vereceğiniz cevaba göre alışverişimi şekillendirmek istiyorum. şimdien teşekkürler. iyi çalışmalar.
 
 
Oda büyüklüğüne göre 1200W Line ısıtıcı modelimiz sizin istemiş olduğunuz ısı derecesini karşılayacaktır. odaya koyacağınız ısı derecesi ile sıcaklığı 22° ye sabitleyebilirsiniz. Bu da yaklaşık olarak ısıtıcı 2. kademede çalışacak demektir.  Oda istenilen sıcaklığa eriştiğinde termostatı ile kendini beklemeye alacaktır, ortam soğumaya başladığında ise tekrar devreye girerek ısı vermeye devam edecektir. Konfor ısısına göre 22° - 24° aralıklarında, kademelerine bağlı olarak çalıştırabilirsiniz.
Bahsetmiş olduğunuz 1800W ve 3000W ısıtıcılarımız odanıza oldukça fazla gelecektir.
aşağıda 1200W ısıtıcının elektrik sarfiyat tablosunu görebilirsiniz;
 
    Güç değeri   Bir saat boyunca çalışması durumunda enerji maliyeti
1 saat  1 1200 W   0,24 TL
1,2 kW
5 saat 5 6000 W 1,2 TL 
6 kW
10 saat 10 12000 W 2,4 TL
12 kW
24 saat 24 28800 W 5,76 TL 
28,8 kW
 
 
 


Düzenleyen nergis - 04-Kasım-2009 Saat 09:05
Yukarı Dön
drezin Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 04-Kasım-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 3
  Alıntı drezin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04-Kasım-2009 Saat 09:56
cevap için teşekkürler 1200 veya 1800 watlık modelin yeterli olacağını bende biliyorum ancak soruma net bir yanıt alamadım. odayı 1800 watlık ısıtıcı ile 60 dk çalışma süresinde 22 dereceye getiriyorsa 3000 watlık ısıtıcı 36 dk damı 22 dereceye getirir?
Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04-Kasım-2009 Saat 10:57
Orjinalini yazan: drezin

cevap için teşekkürler 1200 veya 1800 watlık modelin yeterli olacağını bende biliyorum ancak soruma net bir yanıt alamadım. odayı 1800 watlık ısıtıcı ile 60 dk çalışma süresinde 22 dereceye getiriyorsa 3000 watlık ısıtıcı 36 dk damı 22 dereceye getirir?
 
 
 

“1800W' lık ısıtıcı şartlara göre daha uzun süre çalışması gerekirken 3000W' lık ısıtıcı daha çabuk ve daha kısa sürede odayı ısıtacak çalışma süresi daha kısa olacaktır. Birim sürede 1800W ısıtıcı daha fazla yakacaktır.”

Her iki ısıtıcı içinde tüketim aynı olacaktır. Çünkü oda aynı, hacim aynı olduğndan, ısıtmak için gerekli kalori miktarı da aynı olacaktır.

 

Konu infrared ısıtıcılar olduğunda ise durum biraz değişmektedir. İnfraredin temel prensibi lokal ısıtma yapmak, yani ilk etapta ortam havasını değil direkt olarak objeleri ve insanları ısıtmaktır. Sizin bahsetmiş olduğunuz dakika hesaplaması ancak konveksiyonel ısıtma sisteminde  geçerli olabilir.

12 m2’lik kapalı bir odada 1800 Wattlık infrared ısıtıcı ısıtılmak istenecek herhangi bir bölgeyi rahatlıkla 22 dereceye kadar ısıtacaktır. 3000 Watt olan cihazda bu işlemi daha çabuk yapacaktır ve kapanacaktır. Bu yüzden homojen bir ısıtma yapabilmek için objelerden 1800 Wattlık cihaza göre daha uzağa konumlandırılması gerekecektir. Böylece ışığı çok daha geniş alanı tarayacak ve belki de hiç ısıtılması gerekmeyen bölgeleri de ısıtmak için fazladan enerji harcayacaktır.

Konu ile ilgili laboratuarlarımızda aynı mesafelerde çeşitli testler yapılmıştır. Çünkü konu infraredli ısıtıcılarda termostatın fazla açılıp kapanması konforu düşüreceğinden en uygun güçlü cihazın sık açılıp kapanmadan ısıtma yapması tercih edilir.

 

Cihazın fazla açılıp kapanması konforlu ısınma için bir dezavantaj olacağından ufak bir odada 3000 Wattlık bir cihazın kullanılması uygun olmayacaktır. Ancak ısıtıcıyı evin diğer büyük alanlı yerlerinde de kullanma gayesi güdülüyorsa, 3000 Watt UK modelini tercih edebilirsiniz. Bu şekilde çocuk odasında uzaktan kumanda ile güç ayarı yaparak cihazı 1800 Watta çalıştırabilir.

 

Ama tavsiyemiz yalnızca çocuk odasında kullanacaksa ve odası 12 m2 den büyük değilse 1200 Watlık modelimizi kullanmanız yönündedir. Eğer çok soğuk iklimli bir ilimizde yaşıyorsanız yine bu oda için 1800 Wattlık cihazı da kullanabilirsiniz.

 

Yukarı Dön
drezin Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 04-Kasım-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 3
  Alıntı drezin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04-Kasım-2009 Saat 11:16
açıklayıcı cevabınız için teşekkür ederim.
Yukarı Dön
momol Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 18-Kasım-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1
  Alıntı momol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18-Kasım-2009 Saat 20:20

Merhaba

UFO STAR/UK 1800-3000 WATT UZAKTAN KUMANDALI INFRARED ISITICI  5 Kademeli Ürününüzü Aldım.Bu Ürünün Tüm Kademelerde ki Saatlik Elektrik Tüketim Miktarı Ne Kadar Olur.Teşekkür Ederim Şimdiden...
Yukarı Dön
UFO MERKEZ SERVİS Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 15-Ocak-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 35
  Alıntı UFO MERKEZ SERVİS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19-Kasım-2009 Saat 08:49

Star uzaktan kumandalı model cihazın her kademesi için saatlik elektik tüketimi ve bedeli yaklaşık değerler olarak aşağıdaki tabloda belirtilmişitir.

CİHAZ KADEMESİ HARCANAN ENERJİ (KW) YAKLAŞIK TÜKETİM BEDELİ (TL)
1. Kademede 1,8 0,36
2. Kademede 2,1 0,42
3. Kademede 2,4 0,48
4. Kademede 2,7 0,54
5. Kademede 3 0,60
UFO Teknik Servis


Yukarı Dön
mnamdar Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 03-Aralık-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 2
  Alıntı mnamdar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03-Aralık-2009 Saat 16:00
iyi günler evimde salon ve mutfak bir halde yaklaşık 18-19 metrekare ve evin dış giriş kapısı bu bölüme giriyor 2 ürün arasında kararsız kaldım star 2300 ve kumandalı star modelini hangisini tavsiye edersiniz ve elektrik tüketimi ne olur şimdiden teşekkürler
Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03-Aralık-2009 Saat 16:28
Orjinalini yazan: mnamdar

iyi günler evimde salon ve mutfak bir halde yaklaşık 18-19 metrekare ve evin dış giriş kapısı bu bölüme giriyor 2 ürün arasında kararsız kaldım star 2300 ve kumandalı star modelini hangisini tavsiye edersiniz ve elektrik tüketimi ne olur şimdiden teşekkürler
 
 
Merhaba,
salonunuzda ve mutfağınıza uygun 2300W modelini tercih edebiliriniz.
star model 2300W ürünümüzde termostat ayarı ile cihazınızı çalıştırabilirsiniz,
1.kademede 3dk 30sn açık - 23dk kapalı kalarak
2.kademede 6dk açık - 7dk 20sn kapalı kalarak
3.kademede 32dk açık - 3dk 10sn kapalı kalarak
4.kademede cihaz sürekli açık kalarak ortam ısısına bağlı olarak çalışmaktadır.
 
UK Star modellerimizde yada UK Line modellerimizde kontrol mekanizması tamamen size ait olup, ısı kademe ayarını kumada aracılığı ile kendiniz belirliyorsunuz.
2300W ısıtıcının elektrik sarfiyat bedeli aşağıdaki gibidir.
 
    Güç değeri   Bir saat boyunca çalışması durumunda enerji maliyeti
1 saat  1 2300 W   0,46 TL
2,3 kW
5 saat 5 11500 W 2,3 TL 
11,5 kW
10 saat 10 23000 W 4,6 TL
23 kW
24 saat 24 55200 W 11,04 TL 
55,2 kW
 
Tercih etmek istediğiniz çalışma prensibine uygun ürünümüzü internet adresimizde yer alan ''Yetkili Bayiler'' kısmında bulunan firmalardan temin edebilirsiniz.
 
Yukarı Dön
mnamdar Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 03-Aralık-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 2
  Alıntı mnamdar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03-Aralık-2009 Saat 16:47
teşekkür ederim saolun
Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22-Aralık-2009 Saat 14:19
    Güç değeri   Bir saat boyunca çalışması durumunda enerji maliyeti
1 saat  1 1800 W   0,36 TL
1,8 kW
5 saat 5 9000 W 1,8 TL 
9 kW
10 saat 10 18000 W 3,6 TL
18 kW
24 saat 24 43200 W 8,64 TL 
43,2 kW
Yukarı Dön
Rıdvan Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 23-Aralık-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 3
  Alıntı Rıdvan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23-Aralık-2009 Saat 17:33

Merhaba ,

s-30 modelini yeni aldım , kulanmaya basladık.yalnız merak ettiğim konu su , bu ürünün 3000 w'lık , ben odamın büyüklüğüne göre bunu kimi zaman termostat ayarı ikide yakıyorum .termostat ayarı ikide iken yaktıgı enerji kaç W denk gelir .Birde diyelim bu konum 1500 w denk gelsin , bunun bir saat boyunca yanmasıdır.Yoksa arada termostat ayarına göre duru , durdugu sürelerde bu hesabamı dahil edilir .
 
 
Yani bir saatte max yarım saat aktif yanıp , yarım saat pasif kalırsa harcadığı enerji nasıl hesaplanır ? Malum kriz günlerinde ince eleyip , sık dokumak zorundayız.
 
yardımcı olur iseniz sevinirim ,
 
saygılarımla
 
Rıdvan Öcal
Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24-Aralık-2009 Saat 15:07
Orjinalini yazan: Rıdvan

Merhaba ,

s-30 modelini yeni aldım , kulanmaya basladık.yalnız merak ettiğim konu su , bu ürünün 3000 w'lık , ben odamın büyüklüğüne göre bunu kimi zaman termostat ayarı ikide yakıyorum .termostat ayarı ikide iken yaktıgı enerji kaç W denk gelir .Birde diyelim bu konum 1500 w denk gelsin , bunun bir saat boyunca yanmasıdır.Yoksa arada termostat ayarına göre duru , durdugu sürelerde bu hesabamı dahil edilir .
 
 
Yani bir saatte max yarım saat aktif yanıp , yarım saat pasif kalırsa harcadığı enerji nasıl hesaplanır ? Malum kriz günlerinde ince eleyip , sık dokumak zorundayız.
 
yardımcı olur iseniz sevinirim ,
 
saygılarımla
 
 
 
Merhaba
 
almış olduğunuz 3000W lik ürünü max son kademesinde çalıştırdığınızda ödeceğiniz yaklaşık tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır; siz cihazınızı 2.kademede çalıştırdığınız için bu tutarlardan daha az miktarlar ile hesaplanacaktır.
 
    Güç değeri   Bir saat boyunca çalışması durumunda enerji maliyeti
1 saat  1 3000 W   0,6 TL
3 kW
5 saat 5 15000 W 3 TL 
15 kW
10 saat 10 30000 W 6 TL
30 kW
24 saat 24 72000 W 14,4 TL 
72 kW
 
 
3000W UFO Star Istıcınız,
1.kademede (ortam ısısına bağlı olarak) 3dk açık - 27dk kapalı - 300W/saat
2.kademede 5dk 30 sn açık - 7 dk 30 sn kapalı - 1260W/saat
3.kademede 27dk açık - 3 dk 30 sn kapalı - 2670W/saat
4. ve 5 kademede sürekli açık kalarak çalışmaktadır. Toplam tüketimi 3000W olacaktır.
 
cihazın kapalı kaldığı (bekleme modu) sürede herhangi bir elektrik sarfiyatı olmamaktadır.
Yukarı Dön
Rıdvan Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 23-Aralık-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 3
  Alıntı Rıdvan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24-Aralık-2009 Saat 15:34
Çok teşekkür ederim , şimdiden aldıgım yanıtı gördüğümde iyiki Ufo tercih etmişim dedim.
Önümüzdeki günlerde aynı düşüncede kalacağımı tahmin ediyorum , yardım ve ilginiz için teşekkürler .
 
İyi çalışmalar dilerim.
Rıdvan Öcal
Yukarı Dön
nergis Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı nergis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24-Aralık-2009 Saat 16:40
Orjinalini yazan: Rıdvan

Çok teşekkür ederim , şimdiden aldıgım yanıtı gördüğümde iyiki Ufo tercih etmişim dedim.
Önümüzdeki günlerde aynı düşüncede kalacağımı tahmin ediyorum , yardım ve ilginiz için teşekkürler .
 
İyi çalışmalar dilerim.
 
 
Rıdvan Bey,
ürününüzü iyi günlerde, sağlıkla kullanmanızı dileriz.
Hoşçakalın.
Yukarı Dön
1995xli Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 25-Aralık-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4
  Alıntı 1995xli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25-Aralık-2009 Saat 19:13

14 m2 odam için kaç w lık cihaz gerekir?3000 lik ufo aynı odayı 30 dk da ısıtırsa 1800 lük ufo 18 dk da ısıtır. Bu hesap doğru mudur.Yani 3000 lik ile 1800 lük arasında tüketim farkı yok mudur?Yani birisinin  30 birim zamanda ısıtacağı alanı diğeri 18 birim zamanda ısıtır.

Yukarı Dön
1995xli Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 25-Aralık-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4
  Alıntı 1995xli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25-Aralık-2009 Saat 19:15
Orjinalini yazan: 1995xli

14 m2 odam için kaç w lık cihaz gerekir?3000 lik ufo aynı odayı 15dk da ısıtırsa 1800 lük ufo 25 dk da ısıtır. Bu hesap doğru mudur.Yani 3000 lik ile 1800 lük arasında tüketim farkı yok mudur?Yani birisinin  30 birim zamanda ısıtacağı alanı diğeri 18 birim zamanda ısıtır.

Düzeltme.
Yukarı Dön